Название: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Hoobbi от 07 Декабря 2019, 04:40:09
Добрый день.Коллеги кто помнит, какие тех. условия нужны в помещении для подключения фронтьеры 330. Конкретно по электроэнергии. Однофазный или трехфазный счетчик?
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Skif от 07 Декабря 2019, 08:47:32
А какая разница в счётчике?
Всё равно только одну фазу возьмёте.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: orient от 07 Декабря 2019, 08:57:15
А какая разница в счётчике?
Всё равно только одну фазу возьмёте.
Вопрос может возникнуть в случае аренды площади в помещении, где уже стоит на вводе трехфазный счетчик, а арендатору предлагают поставить свой счетчик только на машину и все связанное с ней. И если на машине ввод однофазный, то имеет смысл брать однофазный счетчик, дешевле будет в отличие от трехфазного.

Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: SMitrofanov1 от 07 Декабря 2019, 09:11:40
Фронтир 330 можно и от одной и от 3 фаз питать. Как захотели - так и сделали. Вопрос то в чём?
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Сергей Гришко от 07 Декабря 2019, 09:51:14
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Hoobbi от 07 Декабря 2019, 16:21:32
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Дело следующее, сейчас у меня 3х фазный счетчик( одна фаза только на машину, другие свет, розетки, компы) мощностей хватает, Приходится менять дислокацию, там в другом помещении счетчик однофазный ,автомат 25А отсюда и вопрос на эту фазу придется вешать машину, компы шт 5, плотер и всякие пресса для сувенирки хватит ли мне этой мощности? У нас же как, выбил автомат приезжают у себя включают и счет тебе)), за рубильник.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Сергей Гришко от 07 Декабря 2019, 16:30:43
Может выбивать если все это одновременно включаться будет...
Вообще на любом электроприборе есть параметр - потребляемый ток. Это обычно максимум, даже если так не сказано.... Суммируйте, считайте, думайте...
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Hoobbi от 07 Декабря 2019, 16:45:14
Может выбивать если все это одновременно включаться будет...
Вообще на любом электроприборе есть параметр - потребляемый ток. Это обычно максимум, даже если так не сказано.... Суммируйте, считайте, думайте...
Вот в этом и вся загвоздка, лаб работает постоянно, компы тоже, по моим подсчетам мощностей не хватит будет вырубать.Спасибо за ответ.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Стивен от 07 Декабря 2019, 16:50:26
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Дело следующее, сейчас у меня 3х фазный счетчик( одна фаза только на машину, другие свет, розетки, компы) мощностей хватает, Приходится менять дислокацию, там в другом помещении счетчик однофазный ,автомат 25А отсюда и вопрос на эту фазу придется вешать машину, компы шт 5, плотер и всякие пресса для сувенирки хватит ли мне этой мощности? У нас же как, выбил автомат приезжают у себя включают и счет тебе)), за рубильник.

Все зависит от время-токовой характеристики этого автомата. Но по идее все будет хорошо. Прикиньте какую Вы максимальную мощность можете потребить за какой период времени. Для понимания, если на автомат 25А типа С подать нагрузку 36 ампер, он отключится только через час.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Стивен от 07 Декабря 2019, 16:54:26
Может выбивать если все это одновременно включаться будет...
Вообще на любом электроприборе есть параметр - потребляемый ток. Это обычно максимум, даже если так не сказано.... Суммируйте, считайте, думайте...
Вот в этом и вся загвоздка, лаб работает постоянно, компы тоже, по моим подсчетам мощностей не хватит будет вырубать.Спасибо за ответ.

Лаба только при запуске много порет, при печати около 3кВт,  при простое 500Вт примерно, Пресса для сублимации так же, пока греются большое потребление, но это все кратковременно.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Hoobbi от 07 Декабря 2019, 16:54:36
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Дело следующее, сейчас у меня 3х фазный счетчик( одна фаза только на машину, другие свет, розетки, компы) мощностей хватает, Приходится менять дислокацию, там в другом помещении счетчик однофазный ,автомат 25А отсюда и вопрос на эту фазу придется вешать машину, компы шт 5, плотер и всякие пресса для сувенирки хватит ли мне этой мощности? У нас же как, выбил автомат приезжают у себя включают и счет тебе)), за рубильник.

Все зависит от время-токовой характеристики этого автомата. Но по идее все будет хорошо. Прикиньте какую Вы максимальную мощность можете потребить за какой период времени. Для понимания, если на автомат 25А типа С подать нагрузку 36 ампер, он отключится только через час.
Не знал. Спасибо!
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: orient от 07 Декабря 2019, 17:40:14
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Дело следующее, сейчас у меня 3х фазный счетчик( одна фаза только на машину, другие свет, розетки, компы) мощностей хватает, Приходится менять дислокацию, там в другом помещении счетчик однофазный ,автомат 25А отсюда и вопрос на эту фазу придется вешать машину, компы шт 5, плотер и всякие пресса для сувенирки хватит ли мне этой мощности? У нас же как, выбил автомат приезжают у себя включают и счет тебе)), за рубильник.

Все зависит от время-токовой характеристики этого автомата. Но по идее все будет хорошо. Прикиньте какую Вы максимальную мощность можете потребить за какой период времени. Для понимания, если на автомат 25А типа С подать нагрузку 36 ампер, он отключится только через час.
Я бы предпочел поменять автомат на 32А, но типа В, если неизвестно, в каком состоянии находятся электропроводка.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Hoobbi от 08 Декабря 2019, 09:34:42
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Дело следующее, сейчас у меня 3х фазный счетчик( одна фаза только на машину, другие свет, розетки, компы) мощностей хватает, Приходится менять дислокацию, там в другом помещении счетчик однофазный ,автомат 25А отсюда и вопрос на эту фазу придется вешать машину, компы шт 5, плотер и всякие пресса для сувенирки хватит ли мне этой мощности? У нас же как, выбил автомат приезжают у себя включают и счет тебе)), за рубильник.

Все зависит от время-токовой характеристики этого автомата. Но по идее все будет хорошо. Прикиньте какую Вы максимальную мощность можете потребить за какой период времени. Для понимания, если на автомат 25А типа С подать нагрузку 36 ампер, он отключится только через час.
Я бы предпочел поменять автомат на 32А, но типа В, если неизвестно, в каком состоянии находятся электропроводка.
Я бы тоже на 32А, но смысл ставить у себя  32А, если у энергетиков автомат на 25А т.е при перенагрузке или замыкание выбивать будет у них, а надо на моем автомате. Не знаю как у вас, а унас эта услуга платная.Приехали включили 1500р.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: SMitrofanov1 от 08 Декабря 2019, 09:44:07
Значит разнесёте задачи по времени. Фронтир при нагреве 3 кило потребляет. Проверено по хитрому счётчику. Компы с плоттером тоже не нагрузка.  А прессы на вечер оставите.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Hoobbi от 08 Декабря 2019, 09:53:23
Значит разнесёте задачи по времени. Фронтир при нагреве 3 кило потребляет. Проверено по хитрому счётчику. Компы с плоттером тоже не нагрузка.  А прессы на вечер оставите.
Поработаем на новом месте, там видно будет, а так как вариант))).
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: orient от 08 Декабря 2019, 15:17:16
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Дело следующее, сейчас у меня 3х фазный счетчик( одна фаза только на машину, другие свет, розетки, компы) мощностей хватает, Приходится менять дислокацию, там в другом помещении счетчик однофазный ,автомат 25А отсюда и вопрос на эту фазу придется вешать машину, компы шт 5, плотер и всякие пресса для сувенирки хватит ли мне этой мощности? У нас же как, выбил автомат приезжают у себя включают и счет тебе)), за рубильник.

Все зависит от время-токовой характеристики этого автомата. Но по идее все будет хорошо. Прикиньте какую Вы максимальную мощность можете потребить за какой период времени. Для понимания, если на автомат 25А типа С подать нагрузку 36 ампер, он отключится только через час.
Я бы предпочел поменять автомат на 32А, но типа В, если неизвестно, в каком состоянии находятся электропроводка.
Я бы тоже на 32А, но смысл ставить у себя  32А, если у энергетиков автомат на 25А т.е при перенагрузке или замыкание выбивать будет у них, а надо на моем автомате. Не знаю как у вас, а унас эта услуга платная.Приехали включили 1500р.

Начнем с названия темы: выдача технических условий энергоснабжающей организацией на подключение подразумевает подачу Вами заявки с обоснованным расчетом потребной Вам мощности, после чего энергетики смотрят, думают (считают или нет - неизвестно...) и выдают Вам на руки вердикт, возможно подключение в принципе или нет, или же если есть оговорки с ихней стороны - указывают их. Вот тут как раз и можно оговорить замену автомата на другой , с нужным Вам расцепителем, т.к. при расчете этот вопрос всплывает сразу. Где стоит автомат  другой вопрос: либо в том помещении, где Вы будете работать, либо в другом распредустройстве на более высокой стороне. Если первое - это намного проще, второе - опять же на поклон к энергетикам. Лучше все таки решить этот вопрос сразу, т.к. помимо вызовов энергетиков на повторное включение автомата Вы будете нести еще и прямые убытки от простоев и порчи своих материалов и возможного выхода из строя оборудования. И не знаю как у Вас, а у нас для получения разрешения на начало работы необходимо было получить тех. условия на подключение. Я обычно указывал установленную мощность оборудования (т.е. просто суммарную) с указанием трех и однофазных потребителей.
Название: Re: Тех.условия Фуджи 330.
Отправлено: Hoobbi от 08 Декабря 2019, 15:37:44
Если вас интересовала мощность для подключения , то однофазный вариант- 25А автомат и трёхфазный - 16А
Дело следующее, сейчас у меня 3х фазный счетчик( одна фаза только на машину, другие свет, розетки, компы) мощностей хватает, Приходится менять дислокацию, там в другом помещении счетчик однофазный ,автомат 25А отсюда и вопрос на эту фазу придется вешать машину, компы шт 5, плотер и всякие пресса для сувенирки хватит ли мне этой мощности? У нас же как, выбил автомат приезжают у себя включают и счет тебе)), за рубильник.

Все зависит от время-токовой характеристики этого автомата. Но по идее все будет хорошо. Прикиньте какую Вы максимальную мощность можете потребить за какой период времени. Для понимания, если на автомат 25А типа С подать нагрузку 36 ампер, он отключится только через час.
Я бы предпочел поменять автомат на 32А, но типа В, если неизвестно, в каком состоянии находятся электропроводка.
Я бы тоже на 32А, но смысл ставить у себя  32А, если у энергетиков автомат на 25А т.е при перенагрузке или замыкание выбивать будет у них, а надо на моем автомате. Не знаю как у вас, а унас эта услуга платная.Приехали включили 1500р.

Начнем с названия темы: выдача технических условий энергоснабжающей организацией на подключение подразумевает подачу Вами заявки с обоснованным расчетом потребной Вам мощности, после чего энергетики смотрят, думают (считают или нет - неизвестно...) и выдают Вам на руки вердикт, возможно подключение в принципе или нет, или же если есть оговорки с ихней стороны - указывают их. Вот тут как раз и можно оговорить замену автомата на другой , с нужным Вам расцепителем, т.к. при расчете этот вопрос всплывает сразу. Где стоит автомат  другой вопрос: либо в том помещении, где Вы будете работать, либо в другом распредустройстве на более высокой стороне. Если первое - это намного проще, второе - опять же на поклон к энергетикам. Лучше все таки решить этот вопрос сразу, т.к. помимо вызовов энергетиков на повторное включение автомата Вы будете нести еще и прямые убытки от простоев и порчи своих материалов и возможного выхода из строя оборудования. И не знаю как у Вас, а у нас для получения разрешения на начало работы необходимо было получить тех. условия на подключение. Я обычно указывал установленную мощность оборудования (т.е. просто суммарную) с указанием трех и однофазных потребителей.
Спасибо за совет. Завтра схожу поговорю с энергетиками.